Maul здесь недавно

Сообщения: 5 Зарегистрирован: 15 окт 2014, 16:54 Имя: Михаил Бостов Страна: RU


Блок: 1/16 | Кол-во символов: 542
Источник: https://asutpforum.ru/viewtopic.php?t=5612

Re: От чего могут залипнуть контакты контактора?

28 июля 2006 г., 11:40

 обратиться     цитировать


«Контакты н.о» ты имееш в виду силовые?

andrey kot

профи



Сообщений: 1086

 
Блок: 2/4 | Кол-во символов: 218
Источник: http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idthread=66178

для электриков и домашних мастеров



« предыдущая тема следующая тема »

Страницы: 2 3  Все

Блок: 2/3 | Кол-во символов: 159
Источник: http://ElectroForum.su/index.php?topic=1495.0

Re: От чего могут залипнуть контакты контактора?

28 июля 2006 г., 11:41

 обратиться     цитировать


2Engener:

да

Страшной приметой считается, если чёрный кот разобьёт зеркало пустым ведром в пятницу тринадцатого…

ozi

модератор



Сообщений: 7075

 
Блок: 3/4 | Кол-во символов: 287
Источник: http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idthread=66178

Тема: Залипают пускатели при пуске электродвигателя 37 кВт.  (Прочитано 30074 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Страницы: 2 3  Все

« предыдущая тема следующая тема »




Блок: 3/3 | Кол-во символов: 271
Источник: http://ElectroForum.su/index.php?topic=1495.0

Re: От чего могут залипнуть контакты контактора?


28 июля 2006 г., 12:20

 обратиться     цитировать


Теоретически свариваются дугой без искрогасителей типа RC цепочек или типа контактной сваркой при замыкании большой емкостью на концах без ограничения тока (цепочка C без R).

dzink

новичок



Сообщений: 11


у меня такое было один раз.. со SCН, но там грамотеи не правильно подобрали оборудование… поменяли на большее мощный — все обошлось.. а тот сняли потрясли, постучали, поковыряли, благо контакты видно не сильно пригорели — отлипли.. поставили на другой объект и ничего — работает как миленький..

ozi

модератор



Сообщений: 7075


Я работал с американской техникой — таких проблем не знал. Наши НМЛьщики (магнитофонщики) с Карл-Цейс: любимый метод ремонта — вынимают платы с реле и долбят об стенку

andrey kot

профи



Сообщений: 1086


тут еще появилось мнение что это может быть изи-за КЗ в упр. цепи, т.е. катушка залипла.

Контакторы ESB-24-40, 24А номинал силовых контактов,

АВ 16 и 20А стоят. Нагрузка разрядные лампы — во всех группах расчетный ток 2-3А, пуск ток разрядных ламп где то 2-3 от номинального, думаю перегруз силовых контактов не должен быть.

Страшной приметой считается, если чёрный кот разобьёт зеркало пустым ведром в пятницу тринадцатого…

ozi

модератор



Сообщений: 7075


2andrey kot:

Когда соленоиды прилипают сердечником к метал пятке, приклеиваешь на пятку 0,5 мм нежелеза — прилипание отпадает. Правда бывает еще мех невозврат, типа смазать, засенцы/перекос убрать. На месте виднее должно быть.

andrey kot

профи



Сообщений: 1086


2ozi:

для этого надо будет контактор разбирать, да?

Страшной приметой считается, если чёрный кот разобьёт зеркало пустым ведром в пятницу тринадцатого…

ozi

модератор



Сообщений: 7075


2andrey kot:

Тогда резиновый молоточек для отлипания на цепочке повесить с инструкцией

Гость

гость




контакты пригорают при включении нагрузки из-за эл дуговых явлений

andrey kot

профи



Сообщений: 1086


В общем соображения понятны, теперь надо объяснить как то заказчегу, что это не проектировщик и не медвед виноват, а тот кто ему продал хреновые контакторы))))

Страшной приметой считается, если чёрный кот разобьёт зеркало пустым ведром в пятницу тринадцатого…

КОСТЯ. IRK

профи



Сообщений: 959


Недавно покупал пускатель ПМЛ (Украина) в корпусе с кнопками. Катушка на 220. А реально катушка была подключена на 380. После нескольких операций вкл-откл катушка благополучно сгорела. К сожалению мои гаврики не прверили до монтажа. Просто тупо подключили вход-выход.

Гость

гость




Контакты могли быть в смазке или пыли, могла чуть перекашиваться при срабатывании контактная группа пускателя, могли быть просто бракованные детали без серебрянного покрытия.

Гость

гость




ПРОСТО ГЕНИАЛЬНО! КУПИЛИ ПЫЛЬНЫЕ В СОЛИДОЛЕ И БРАКОВАННЫЕ ABB

Гость

гость




Этому в Окфорде учат или в ПТУ?

ОHEMS

гость




Ребята это обычное дело,тут некого винить.Согласно ПТЭ главные контакты вашего контактора необходимо снимать и зачищать.Как вы делали когда-то на ВАЗ2101. Необходимо убирать раковины иначе опять увеличится переходное сопротивление и все будет повторяться. Контакты-это расходной материал. Даже наличие дугогасительных камер и серебрение не помогут, просто оттянут срок зачистки. Здесь неоходимо определиться с периодом проведения ТО.

И все у вас будет хорошо!!

Павел Первый

специалист



Сообщений: 147


2ОHEMS:

Бархатным напильником, и ни вкоем случае не на коленке, плоскость должна остаться плоскостью. Хотя АВВ и напильник я считал вещами несовместимыми . И замерить разновременность схождения. Мы одно время забодались контакты драить, а потом воткнули другие аппараты и щас сдуваем паутину, а напильник пропал…

С уважением Павел.

ОНЕМS

гость




2Павел Первый:

В раньшее время я работал и с Броун Бовери и с Сименс и пр.и у них все было как у других людей. Если взять к примеру крановое оборудование там -постоянные пуски -остановки.

контакты горят. А если у вас включение-раз в месяц,то конечно можно отдыхать.

Павел Первый

специалист



Сообщений: 147


2ОНЕМS:

около 50 пусков в сутки…

С уважением Павел.

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 4468
Источник: http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idthread=66178

Re: Определение залипания

с зеркальными контактами придется работать с тем уровнем напряжения, которое коммутируется этими контактами

Ryzhij почётный участник форума

Сообщения: 4428 Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12 Имя: Гаско Вячеслав Эриевич Страна: Россия город/регион: Рязань Благодарил (а): 214 раз Поблагодарили: 366 раз

Блок: 4/16 | Кол-во символов: 566
Источник: https://asutpforum.ru/viewtopic.php?t=5612

Re: Определение залипания

Наличие напряжения на силовом выходе контактора зависит не только от состояния самого контактора.

Поэтому необходимым и достаточным способом контроля является контроль соответствия состояния доп.контактов команде на катушку.

—————————————————

«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр

Михайло почётный участник форума

Сообщения: 2864 Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58 Имя: Толмачев Михаил Алексеевич Благодарил (а): 2 раза Поблагодарили: 116 раз

Блок: 5/16 | Кол-во символов: 768
Источник: https://asutpforum.ru/viewtopic.php?t=5612

Re: Определение залипания

Maul писал(а):с зеркальными контактами придется работать с тем уровнем напряжения, которое коммутируется этими контактами

Почему Вы так решили? Это обычные вспомогательные НЗ-контакты пускателя. Просто они конструктивно сделаны так, что при залипании силовых контактов 100% удерживаются разомкнутыми. Если взять стандартный пускатель, то при залипании Вы не получите нужный Вам сигнал.

Malalaev здесь недавно

Сообщения: 5 Зарегистрирован: 15 окт 2014, 18:03 Имя: Malalaev Страна: Москва

Блок: 6/16 | Кол-во символов: 737
Источник: https://asutpforum.ru/viewtopic.php?t=5612

Re: Определение залипания

по моему Шнайдер-Электрик-Рус выпускает нужные вам

Jackson администратор

Сообщения: 11551 Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01 Имя: Евгений свет Брониславович Страна: Россия город/регион: Санкт-Петербург Благодарил (а): 220 раз Поблагодарили: 457 раз

Блок: 7/16 | Кол-во символов: 520
Источник: https://asutpforum.ru/viewtopic.php?t=5612

Re: Определение залипания

Maul писал(а):Определение залипания контактора, какой способ оптимальный?

в первом случае возможна малая надежность, а во втором — чрезмерная сложность

1. При помощи состояния дополнительного контакта

2. Доп контакт и по наличию напряжения на выходах

Уважаемые участники форума. В 1000-й раз прошу: задавайте вопросы полностью и корректно. А то опять начинается выяснение на страницу-две, о чём собственно речь, а потом уже и ответ не понадобится.

Что за контактор (размер, напряжение, тип), по какой схеме включен, что за ним и что перед ним, что за объект, какова важность?…..

Почему если ВАМ, Михаил, нужен ответ то из ВАС же это всё приходится вытягивать?

Потому что вариантов ответа — уйма, от «забить и не проверять» до «заменить». В общем случае, если Вам зачем-то нужно контролировать что именно контактор и именно залип — по состоянию блок-контакта достаточно, потому что напряжение на выход и при отключенном контакторе может прилететь.

По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Maul здесь недавно

Сообщения: 5 Зарегистрирован: 15 окт 2014, 16:54 Имя: Михаил Бостов Страна: RU

Блок: 8/16 | Кол-во символов: 1366
Источник: https://asutpforum.ru/viewtopic.php?t=5612

Re: Определение залипания

TEB писал(а): Что за контактор (размер, напряжение, тип), по какой схеме включен, что за ним и что перед ним, что за объект, какова важность?…..

Почему если ВАМ, Михаил, нужен ответ то из ВАС же это всё приходится вытягивать?

Потому что вариантов ответа — уйма, от «забить и не проверять» до «заменить». В общем случае, если Вам зачем-то нужно контролировать что именно контактор и именно залип — по состоянию блок-контакта достаточно, потому что напряжение на выход и при отключенном контакторе может прилететь.

Потому, что в ТЗ предписана проверка от залипания и я рассматриваю варианты «как проверить», а не «как забить»

Вариант предложенный Михайло считаю приемлемым.

Контактор на 380в , тепловое реле, 3 фазный асинхр двигатель 2,2 кВт

Jackson администратор

Сообщения: 11551 Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01 Имя: Евгений свет Брониславович Страна: Россия город/регион: Санкт-Петербург Благодарил (а): 220 раз Поблагодарили: 457 раз

Блок: 9/16 | Кол-во символов: 1223
Источник: https://asutpforum.ru/viewtopic.php?t=5612

Re: Определение залипания

Maul писал(а):Потому, что в ТЗ предписана проверка.

Контактор на 380в , тепловое реле, 3 фазный асинхр двигатель 2,2 кВт

Мы-то этого не знали. Уважайте время других людей, которые отвлекаются от дел, отвечая на Ваши вопросы, при недостатке информации они делают это впустую.

По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Maul здесь недавно

Сообщения: 5 Зарегистрирован: 15 окт 2014, 16:54 Имя: Михаил Бостов Страна: RU

Блок: 10/16 | Кол-во символов: 688
Источник: https://asutpforum.ru/viewtopic.php?t=5612

Re: Определение залипания

Михайло писал(а): Это обычные вспомогательные НЗ-контакты пускателя. Просто они конструктивно сделаны так, что при залипании силовых контактов 100% удерживаются разомкнутыми. Если взять стандартный пускатель, то при залипании Вы не получите нужный Вам сигнал.

можно для примера ссылку на такой пускатель?

Михайло почётный участник форума

Сообщения: 2864 Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58 Имя: Толмачев Михаил Алексеевич Благодарил (а): 2 раза Поблагодарили: 116 раз

Блок: 11/16 | Кол-во символов: 704
Источник: https://asutpforum.ru/viewtopic.php?t=5612

Re: Определение залипания

Siemens: серия 3RT2 (линейка пока только до 18 кВт)

Lovato Electric: серии BG, BF

Rockwell Automation: 100S-C, 100S-D

Schneider Electric: не нашел я таких пускателей.

Нужно обязательно проверять: контакт нормально закрытый и он действительно соответствует требованиям стандарта в приложении F (должно быть прямо написано, что контакт соответствует требованиям приложения F, либо просто — контакт зеркальный или имеется специальное обозначение ). Часть контактов в контактной группе пускателя может быть зеркальные, а часть — стандартные.

Jackson администратор

Сообщения: 11551 Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01 Имя: Евгений свет Брониславович Страна: Россия город/регион: Санкт-Петербург Благодарил (а): 220 раз Поблагодарили: 457 раз

Блок: 12/16 | Кол-во символов: 1013
Источник: https://asutpforum.ru/viewtopic.php?t=5612

Re: Определение залипания

Михайло писал(а):Если взять стандартный пускатель, то при залипании Вы не получите нужный Вам сигнал.

Почему? Контакты ведь механически на том же ярме что и главные (встроенные вспом.контакты-то уж точно!). Если главные контакты сварились, то всё ярмо удерживается во втянутом виде. Разве нет?

По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Бондарев Михаил почётный участник форума

Сообщения: 964 Зарегистрирован: 25 июл 2008, 22:23 Имя: Бондарев Михаил Владимирович Страна: Россия город/регион: Магнитогорск Благодарил (а): 2 раза Поблагодарили: 3 раза

Блок: 13/16 | Кол-во символов: 828
Источник: https://asutpforum.ru/viewtopic.php?t=5612

Re: Определение залипания

Если главные контакты сварились, то всё ярмо удерживается во втянутом виде. Разве нет?

На заре карьеры, будучи наладчиком, разбирал ПМЛ (или аналог) в котором сердечник перекашивало при заварившихся силовых

контактах с одной стороны, при этом доп.контакты размыкались.

Михайло почётный участник форума

Сообщения: 2864 Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58 Имя: Толмачев Михаил Алексеевич Благодарил (а): 2 раза Поблагодарили: 116 раз

Блок: 14/16 | Кол-во символов: 670
Источник: https://asutpforum.ru/viewtopic.php?t=5612

Re: Определение залипания

Все верно. Просто эти пускатели обеспечивают гарантированный минимальный зазор в НЗ-контактах 0,5 мм при залипании. Только и всего.

Михайло почётный участник форума

Сообщения: 2864 Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58 Имя: Толмачев Михаил Алексеевич Благодарил (а): 2 раза Поблагодарили: 116 раз

Блок: 15/16 | Кол-во символов: 531
Источник: https://asutpforum.ru/viewtopic.php?t=5612

Re: Определение залипания

Михайло писал(а):Siemens: серия 3RT2 (линейка пока только до 18 кВт)

Извините оговорил Сименс. У приставок к пускателям 3RT1 все НЗ-контакты — зеркальные. А эта линейка гораздо шире по мощности.

Блок: 16/16 | Кол-во символов: 265
Источник: https://asutpforum.ru/viewtopic.php?t=5612
Кол-во блоков: 21 | Общее кол-во символов: 16885
Количество использованных доноров: 3
Информация по каждому донору:

  1. http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idthread=66178: использовано 3 блоков из 4, кол-во символов 4973 (29%)
  2. https://asutpforum.ru/viewtopic.php?t=5612: использовано 16 блоков из 16, кол-во символов 11482 (68%)
  3. http://ElectroForum.su/index.php?topic=1495.0: использовано 2 блоков из 3, кол-во символов 430 (3%)




Поделитесь в соц.сетях:

Оцените статью:

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Добавить комментарий